CANopen转ProfiNet网关在德国EMG纠偏系统中的应用案例 点击:697 | 回复:1



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 11回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-08-28 09:36:59
楼主

本文主要介绍北京开疆智能CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205连接纠偏系统的使用方法:

1.案例简介:本案例现场在某大型国有钢厂,该钢厂的冷轧带钢生产线使用了德国EMG的纠偏系统。该纠偏系统采用的是CanOpen通讯协议,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用Profinet工业以太网通讯。本案例的目的是使用S7-1500设置纠偏系统的参数,同时采集纠偏系统的各种状态值。
开始1.jpg2.案例说明:CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205在使用时,不需要进行其它编程,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
(1)被连设备是CanOpen通讯的主站还是从站?
本例纠偏系统是作为CanOpen的主站,所以KJ-PNG-205作为CanOpen的从站。
(2)被连设备有几台?每台的设备地址是多少?每个设备的CanOpen通讯协议格式是什么?
本例每个纠偏系统使用一台CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205,地址设置为12,纠偏系统发送2个PDO指令(PDO1、PDO2),接收1个PDO(PDO1)
(3)CanOpen波特率是多少
 本例中CanOpen使用波特率是250Kbps
(4)PLC的IP地址和名称
本案例西门子PLC的IP地址 192.168.20.208 ,PLC名称:PLC_1
开始2.jpg3.案例配置:导入XML创建新项目
1、打开博途软件  “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建。
1.jpg
2、点击项目视图,
2.jpg

3、安装XML文件、



4、硬件组态----创建PLC,
4.jpg
5、设备和网络----在硬件目录中创建PN从站,
5.jpg
6、硬件组态---- 构建Profinet链接,
6.jpg
7、双击PLC图标,进入设备视图,设置PLC的IP地址、子网掩码、设备名称。网关的参数设置同理。


8、在线访问----修改实际PLC和CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205一致),
8.jpg
9、硬件组态----配置组态的CanOpen转ProfiNet网关模块参数(包含被连设备的波特率、发送间隔等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致),
9.jpg
10、硬件组态----配置主站读写被连设备报文,


11、每一条报文的地址由“功能码+ID”组成,按本例地址设置规则
11.jpg
12、硬件组态----启动CanOpen转Profinet网关,
12.jpg
13、硬件组态----编译下载程序,
13.jpg
14、添加一个监控表,可以监控和刷新输入输出数据,
表3-1.jpg


总结:经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成CanOpen转ProfiNet的协议转换,在ProfiNet总线协议下读写CanOpen设备的数据。




楼主最近还看过

北京开疆智能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 12回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-09-19 16:08:57
1楼

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师