300PLC通过ModbusTCP转Profinet网关连接组态王 点击:356 | 回复:1



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 11回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-07-27 20:33:16
楼主

1、本案例是通过开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。

01 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

2、添加315PLC

02 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

33152DPPLC不具有profinet功能,所以需要单独添加一个CP343-1模块。

03 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

4、设置好IP并处于联网状态。

04 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

5、添加Modbus TCPProfinet网关的GSD文件,并选择对应Modbus TCPProfinet网关。

05 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

05.1 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

6、选择Modbus TCPProfinet网关并设置IP及设备名称,本例名称为PN1IP192.168.20.11

06 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

7、设置Modbus TCPProfinet网关的输入输出字节数长度。

07 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

8、注意:因为CP343IQ地址独立于PLC本身的地址之外,所以不能直接读到从站设备的数据,这里需要进行映射用到FC11/FC12两个功能块,首先将网关的IQ地址修改下。

08 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

9、接着进入OB1进行编程。选择FC11FC12

09 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

09.1 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 

10、填写参数如下,不同地址请自行填写。

10 开疆智能ModbusTCP转Profinet网关.png

 




楼主最近还看过



北京开疆智能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 11回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-08-07 09:30:06
1楼

交流沟通


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师