西门子plc跨网段通信跨网段耦合器不同网段通讯 点击:381 | 回复:1



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-23 17:15:43
楼主

你是否曾经遇到过需要将不同品牌的PLC数据进行交换的情况?今天我们要介绍的就是远创智控YC8000-PNModbusTCP客户机功能,它可以帮助你实现这一需求。

image1.png

1, 远创智控YC8000-PNlan1口连接西门子S7-1200的网口,FX5U自带以太网口与远创智控YC8000-PNlan2口连接。通过NetDevice工具配置交换命令,实现实时高效的S7-1200FX5U数据交换。这一功能基于远创智控YC8000-PNModbusTCP主站功能实现,通过配置软件进行主站命令配置,无须PLC编程,提高应用开发的速度和便捷性。

10.1.1配置S7-1200

打开博图新建项目,组态,连接PLC

image2.png

2, 选择CPU,右键点击PLC,选择属性

image3.png


 

3, 配置属性

image4.png

4, 打勾允许从远程伙伴(PLCHIMOPC)使用PUT/GET通信访问;点击确认下载;

10.1.2配置FX5U

5, 打开GX Work3,新建项目,以太网配置(内置以太网口)中,配置“Modbus/TCP连接设备”。

image5.png

6, 编辑PLC软元件分配,按下表配置所示,D0映射的Modbus地址为40001HoldingRegister0地址);

image6.png

10.1.3配置YC8000模块数据交换命令


7, 打开NetDevice,搜索到远创智控YC8000-PN后,选择【修改设备参数】;

 image8.png配置本地参数

image7.png

 

8. 新建客户机

image9.png 

9, 在客户机中配置数据交换命令

image10.png

10, 点击新建命令(S7-1200DB1.DBW100读取FX5UD0

客户机监视

image10.png

11, 点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。

10.1.4验证数据交换

打开GXWork3变量监视表,对D0进行数据修改.

image11.png

12, 打开Portal4变量表,对DB1.DBW100进行数据监视,可以发现正常通讯

image12.png

13, 远创智控YC8000-PNModbusTCP客户机功能不仅支持西门子S7-1200与三菱FX5U交换数据,其他支持ModbusTCP从站协议的PLC也可以通过该功能实现数据交换。如果你正在寻找一种高效、便捷的PLC数据交换方法,那么远创智控YC8000-PNModbusTCP客户机功能将是你的不二选择。赶快来评论区留言,分享你的想法吧!

 




楼主最近还看过



米克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:92
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2023-07-25 14:43:41
1楼

不错学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师