你是否曾经遇到过需要将不同品牌的PLC数据进行交换的情况?今天我们要介绍的就是远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能,它可以帮助你实现这一需求。
1, 远创智控YC8000-PN的lan1口连接西门子S7-1200的网口,FX5U自带以太网口与远创智控YC8000-PN的lan2口连接。通过NetDevice工具配置交换命令,实现实时高效的S7-1200和FX5U数据交换。这一功能基于远创智控YC8000-PN的ModbusTCP主站功能实现,通过配置软件进行主站命令配置,无须PLC编程,提高应用开发的速度和便捷性。
10.1.1配置S7-1200
打开博图新建项目,组态,连接PLC。
2, 选择CPU,右键点击PLC,选择属性
3, 配置属性
4, 打勾允许从远程伙伴(PLC、HIM、OPC)使用PUT/GET通信访问;点击确认下载;
10.1.2配置FX5U
5, 打开GX Work3,新建项目,以太网配置(内置以太网口)中,配置“Modbus/TCP连接设备”。
6, 编辑PLC软元件分配,按下表配置所示,D0映射的Modbus地址为40001(HoldingRegister的0地址);
10.1.3配置YC8000模块数据交换命令
7, 打开NetDevice,搜索到远创智控YC8000-PN后,选择【修改设备参数】;
配置本地参数
8. 新建客户机
9, 在客户机中配置数据交换命令
10, 点击新建命令(S7-1200的DB1.DBW100读取FX5U的D0)
客户机监视
11, 点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
10.1.4验证数据交换
打开GXWork3变量监视表,对D0进行数据修改.
12, 打开Portal4变量表,对DB1.DBW100进行数据监视,可以发现正常通讯
13, 远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能不仅支持西门子S7-1200与三菱FX5U交换数据,其他支持ModbusTCP从站协议的PLC也可以通过该功能实现数据交换。如果你正在寻找一种高效、便捷的PLC数据交换方法,那么远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能将是你的不二选择。赶快来评论区留言,分享你的想法吧!
楼主最近还看过