兴达易控modbus转profinet网关与三菱变频器通讯 点击:112 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-07-17 16:05:51
楼主

本案例分享兴达易控modbusprofinet网关(MDPN100)连接西门子1200plc,实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信,在博图中配置。

image.png 

拓展图

image.png 

打开博图,并添加PLC

image.png 

加载由兴达易控免费提供的modbusprofinet GSD文件

 

image.png 

 

安装网关GSD文件硬件目录找到新增MDPN驱动并选择该驱动

image.png 

工控机本机的IP地址应与本机保持在同一网段上。修改PLCIP地址

image.png 

 

点击modbusprofinet网关网口与1200plc连接

image.png 

 

配置modbusprofinet网关IP地址及设备名称,也可保持默认让系统默认分配,组态配置完成

image.png 

 

打开台达变频器使用手册。对变频器09通讯参数进行设置

1、09-00为通讯地址,设定范围1-254.出厂值为1,

2、09-01 通讯传送速度使用默认参数即9600,若通讯速度过慢需将其增大。

3、09-04 通讯格式,通讯格式主要有如下几种

image.png 

系统中PLC与各变频器通讯速率及通讯格式必须保持一致,才能正常通讯。

通信数据结构本案例选择3号通讯设置

8,N,2for RTU

image.png 

modbus转profinet网关485modbus通讯参数设置

image.png 

1、功能码03H:读出缓存器内容

image.png 

实例:通过读取2101H地址的数值来确认当前变频器的状态。变频器2101H地址中数据与PLC内部QW10形成映射,通过判断Bit1-0来确认变频器的状态,若bit1-0为00则表示变频器为停止状态,若为11则表示变频器为运行状态。

image.png 

image.png 

 

image.png 

2、06H:写入数据至缓存器

image.png 

 

根据变频器Modbus地址说明进行赋值,变频器地址2000H对应PLC内部寄存器为QW2,当给QW20赋值4114(二进制0001 0000 0001 0010)时变频器会运行,若要想变频器停止a运行,需要给QW20赋值4097(二进制0001 0000 0000 0001

image.png 

经过上面的简单配置实现了台达VFD-EL变频器通过ModbusProfinet网关接入到1200-1500PLC实现了ProfinetModbusRTU协议互转。

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师