S7200通过以太网模块与SMART200数据交换案例 点击:72 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-07-06 12:03:37
楼主

捷米特以太网通讯模块,型号有ETH-S7200ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400SMART S7-200、西门子数控840D840DSL、合信、亿维PLCPPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART S7-1200/1500S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步等。

image.png

本示例以 S7-200(CPU224XP) SMART200 为例介绍如何实现两者之间的交换数据。

ETH-S7300-JM01Plus DB9 公口(X1)连接 S7-200 PPI 口,SMART200 自带以太网口与 ETH-S7300-JM01Plus的以太网口通过交换机连接,ETH-S7300-JM01Plus 通过NetDevice 工具配置交换命令,实现实时高效的 S7-200 SMART200 的数据交换。

一、配置 ETH-YC01 以太网模块数据交换命令

1、打开 配置软件点击【快速搜索】,搜索到ETH-S7300-JM01设备后,点击【修改设备参数】

 2、新建客户机

 点击数据交换,右键创建新的客户机 0

远程服务器的IP 地址为 SMART200 IP 地址,这里设置为 192.168.1.69 远程服务器的通讯端口号,默认为 102;连接超时时间默认为 10S

本地/远程TSAP

点击确认,创建客户机。

3、在客户机中配置数据交换命令

image.png


点击新建命令(SMART200 VW100~VW108 读取 S7-200 VW100~VW108);

选择[本地→远程],传输 5 个字;传输超时设置层 2S

本地站点(S7-200)设置 ETH-YC01 所在总线的 PLC 的站地址,数据区域选择 DB 块,DB 号为 1 (对于S7200 而言,V 区对应DB1),字节偏移为 100,位偏移忽略;

远程站点(SMART200)PLC 地址无需设置,数据区域选择 DB 块,DB 号为 1,(对于SMART200 而言,V 区对应DB1)字节偏移为 100,位偏移忽略;

点击【检查】按钮可进行规则检查,点击【确认】按钮即可生成命令;

4、客户机监视

image.png


点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动, 说明通信成功。

验证数据交换

1、打开 STEP7-Micro/WIN 的状态表,将 VW100~VW108 的数据分别修改为 12345;

image.png


2、打开STEP7-Micro/WIN SMART200 的状态表,对VW100~VW108 进行数据监视;

 image.png

3、两者数据完全一致。