西门子的PLC采用PROFINET以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就要进行通讯协议转换。
PROFINET:由国际PROFIBUS国际组织推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
EtherCAT:是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术,可用于工业现场级的超高速I/O网络。
远创智控YC-ECTM-PN支持EtherCAT转PROFINET实现PROFINET网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和PROFINET控制器的数据交互。
1、首先打开博图新建plc设备
2、找到EtherCAT转PROFINET网关的gsd文件添加之后模块进行组态;
3、设置EtherCAT转PROFINET网关YC-ECTM-PN的IP地址和设备名称并将ip和设备名称设置的跟网关一致,否则无法通讯。
4、添加EtherCAT转PROFINET网关的输入输出字节数长度;该输入输出长度是汇川GL10伺服器输出和输入的数据存放地址。输入的数据按顺序排列。
5、把组态信息下载到西门子1200plc中,在线全部绿灯为组态正常。
6,网关做从站时配置网关的输入输出长度
7,使用网线将电脑与网关的 EtherCAT网口连接。
8,点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“EtherCAT 配置”。
9,点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
10,点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:
11,填写用户需要的输入、输出数据长度,注意数据长度是累加的,点击“写入配置”按钮:
12,写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电。
13、EtherCAT转PROFINET网关模块YC-ECTM-PN作为汇川伺服器的主站配置方法请咨询工程师,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1200 PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制。