本文以组态王和2台三菱FX5u PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

在这一无线以太网通讯系统的搭建中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。

测试设备与参数:

三菱PLC型号:FX5u × 2台

上位机:组态王6.55 × 1台

日系PLC无线通讯终端:DTD419MB × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:EtherNet/IP协议

传输距离:100米,1KM

接线方式:

1. 上位机与DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2. PLC与DTD419M接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

组态王配置:

1.创建一个工程,输入名称,点击是

2.添加2台PLC,以及相关协议

3.输入逻辑名称

4.串口随便选择或者默认

5.设置FX5U的地址

6.通讯参数设置(默认值)

组态界面配置:

1.数据词典—定义变量

2.画面—创建一个新画面

3.变量的关联

PLC程序的下载:

1. 新建工程,选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议、端口号。要和组态王一致。

2. 简单程序的编写,用M点驱动相应的Y点输出。下载程序到CPU,2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15 将程序下载到PLC。

测试方法:

1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在组态王上监测Y点输出。

2、给PLC的X点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。