智能电量采集监控装置 点击:429 | 回复:1



Acrel0007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:25
  • 注册:2023年5月17日
发表于:2023-06-08 16:30:24
楼主

安科瑞AMC72(96)L-E4(3)

1 概述

AMC72(96)L-E4(3)是一款经济实用,集电参量采集、监测、控制于一体的智能电量采集监控装置。

2 功能

AMC72L-E4(3):2 路 DI、2 路 DO、1 路通讯;

AMC72L-E4(3)/2C:2 路通讯;

AMC96L-E4(3):4 路 DI、1 路 DO、1 路通讯。

3 测量范围

相电压、线电压、相电流; 

分相有功功率、总有功功率; 

分相无功功率、总无功功率;

分相视在功率、总视在功率;

分相功率因数、总功率因数; 

四象限电能。

4 技术指标

image.png

5 安装说明

image.png

6 通讯协议

本协议规定了 AMC72(96)L-E4(3)与数据终端设备进行数据交换的物理连接和通讯协议,其协议方式类同 Modbus_RTU 通信规约。

6.1 协议简述 

AMC72(96)L-E4(3)所使用的通讯协议详细定义了地址码、功能码、校验码的数据序列定义,这些都是特定 数据交换的必要内容。该协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上 信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,终端设备发 出的应答信号以相反的方向传输给主机。

本协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样 各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

6.2 传输方式 

信息传输为异步方式,并以字节为单位,在主机和从机之间传递的通讯信息是 11 位字格式,包含 1 个起始 位、8 个数据位(最小的有效位先发送)、奇偶效验位(无校验)、2 个停止位。




楼主最近还看过



利工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8681
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2023-08-20 22:57:16
1楼

大型工厂适用吗?一套可以接多少电表?