巡检作业中打开汇流箱门,伴随一股焦糊气味,发现直流开关进线端有打火痕迹,查看汇流箱监控单元所有支路运行正常,将汇流 箱断电准备进一步检查。 

拆掉汇流箱前透明罩板和小母线排发现 直流开关正极进线端子有强烈过火痕迹 ,如图2所示,它上边的小母线排也已经熔断,如图1所示。 

2A2直流断路器故障2 2023.4.24_20230424203212.jpg

 图1

图2

汇流箱内直流开关正常进线接线应如图3所示 。

汇流箱直流断路器截图.png

图3

需要更换正极小母线排和直流开关,但由于手头暂时没有直流开关就准备将故障开关正极进线端子作下临时处理先用着等备件买来再进行更换 。

但出乎意料的是,最后合直流开关时发现其在脱扣状态,分闸后仍无法合闸,按下红色试验按钮后有脱扣动作,但无论如何都无法合闸(根本就合不动 )。没办法只好将该汇流箱临时停电,待备件买来后立即作更换处理。 

这种情况是不是表明空开内部也已经烧了呢?









1分不嫌少!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-04-24 21:54:47
1楼

打开看看就知道了。

懵懂少年丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:126
  • 注册:2022年12月05日
发表于:2023-05-07 22:20:00
2楼

打开看了吗