PPI转以太网Plus模块无需编程实现Modbus主从站与变频器modbus通信 点击:243 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-04-06 11:49:49
楼主

PPI转以太网Plus模块(PPI-ETH-XD1.0PLUS)无需编程实现Modbus主从站功能与2台变频器modbus通信;以下就是ppi转以太网模块(PPI-ETH-XD1.0PLUS)作为modbus主站连接2台modbus从站设备通信案例

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

PPI转以太网Plus模块作为Modbus主站运行,连接外部Modbus仪表,根据预置命令在西门子PLC和Modbus仪表之间交换数据。应用于西门子PLC和Modbus仪表进行通讯

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

打开兴达易控免费提供的NetDevice配置软件,并且把PPI转以太网模块母口作为Modbus主站运行

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

在参数配置界面左侧选择【Modbus主站】,右侧页面点击【新建命令】配置数据交换命令

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

新建Modbus数据传送命令对话框

1) S7àModbus字传送:读取PLC地址为2的DB10.DBW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。

2) S7àModbus字传送:读取PLC地址为2的QW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。

3) ModbusàS7字节传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)~00008(Coil线圈8)之间的数据传送到2号PLC的MB0。

ModbusàS7位传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)数据传送到2号PLC的Q0.0