Profinet转Canopen网关连接AGV电池配置案例
本案例是某车厂通过北京微硬创新生产的Profinet转Canopen网关连接西门子1200PLC以及AGV专用电池的通讯案例
Profinet转Canopen网关连接AGV电池配置需要硬件如下
西门子1200PLC
Profinet转Canopen网关(PNCANOPEN-K22)
AGV转用48v电池(支持canopen协议)
Profinet转Canopen网关连接AGV电池配置配置步骤
1. 打开西门子配置软件;
2. 新建项目;
3. 添加plc;
4. 添加Profinet转Canopen网关的GSD文件;
5. 设置PLC与Profinet转Canopen网关的IP地址及设备名称;
6. 添加数据输入输出字节长度;
7. 确认无误后下载至PLC;
8. 打开Profinet转Canopen网关配置软件;
9. 导入从站设备的EDS文件;
10. 添加canopen主站及连接的从站设备,主站为PN-Canopen,从站为
AGV48 with canopen;
11. 设置主站的波特率及以及通讯周期(周期模式使用,事件触发模式可不写);
12. 设置Profinet转Canopen网关在Profinet侧的IP地址和设备名称,要和西门子组态软件保持一致;
注意:字节序可更改该发送数据的发送顺序即大小端,可根据需求使用。
13. 设置主从站的心跳参数;
14. 设置从站的PDO可根据需要进行修改(从站要求使用默认参数);
15. 每一个PDO都可单独设置发送类型,传输类型可选周期同步,周期异步,远程帧周期及触发,以及两种触发事件模式;
如选择触发模式可通过下面的抑制时间及时间计时器设置发送条件。
16. 通道偏移可通过自动计算偏移地址来自动写入;
17. 设置完成后将配置下载进入Profinet转Canopen网关,重新上电并连接从站后即可对PLC中Profinet转Canopen网关对应的IQ地址进行读写操作。
综上就是微硬创新Profinet转Canopen网关连接西门子1200PLC以及AGV专用电池的通讯配置方法
楼主最近还看过