WINCC连接DLT645协议电能表 点击:461 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-02-08 09:44:46
楼主

(1)带有Modbus RTU接口的电能表(如威胜电能表)转成以太网通讯( modbus TCP 协议或者S7-300的TCP/IP协议);

(2)WinCC可以使用自身TCP/IP协议与DLT645/TCP协议转换器直接用网线相连,当然也可使用ModbusTCP 协议与之相连;

(3)组态王、力控、KEPWARE等即可以用S7-300 TCP驱动与之连接,也可使用Modbus TCP驱动连接。

(4)该DLT645/TCP协议转换器能够将10个威胜电能表或者华立电能表,每个电表29个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是WinCC、组态王、力控、Kepware中)

(5)该DLT645/TCP协议转换器与电能表通讯的参数固定为:波特率2400、偶校验、8个数据位、一个停止位、DLT645 2007协议
总之该DLT645/TCP协议转换器,可以让您的系统进入网络时代,利用最流行的驱动,实现小众协议的广泛连接。
如有客户不是这种威胜的电能表,或者不支持这种DLT645 2007协议,可与我们联系,我们会给需要的客户特殊订制一种协议转换器。

附件 856dbe0caf7f16d245fdd1306e2a82e6005e025e.jpg

参数设置:

该DLT645/TCP协议转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:

附件 2.jpg

(1)转换器IP地址设置

将该DLT645/TCP协议转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP地址设置”,进入查看或更改IP地址。

附件 3.jpg

(2)电能表地址参数设置

在主菜单点击“电能表地址参数设置”,进入后一共有10个电能表地址设置界面,分别对应0号—9号的电能表地址设置

附件 4.jpg

点击其中的“0号表地址”,进入0# 电能表地址设置,这里仅需填入其0# 电能表地址即可,例如“000000000327”,然后选择“使用”。

附件 5.jpg

对应地址关系:

附件 6.jpg

电能表序号  Modbus TCP   WinCC S7-300 TCP

0#电能表    0000-0057     0#电能表 DB1

1#电能表    1000-1057       1#电能表 DB2

2#电能表    2000-2057       2#电能表 DB3

3#电能表    3000-3057       3#电能表 DB4

4#电能表    4000-4057       4#电能表 DB5

5#电能表    5000-5057       5#电能表 DB6

6#电能表    6000-6057       6#电能表 DB7

7#电能表    7000-7057       7#电能表 DB8

8#电能表    8000-8057       8#电能表 DB9

9#电能表    9000-9057       9#电能表 DB10

与WinCC通讯实例:

1.WinCC里通过TCP/IP驱动来连接该协议转换器,IP地址填该转换器的IP地址:192.168.1.10,建立变量和画面:

附件 7.jpg

运行结果如下图:

附件 8.jpg

2.WinCC通过Modbus TCPIP驱动来连接,IP地址也是填转换器IP地址192.168.1.10,建立变量和画面如图:

附件 9.jpg

运行结果如下图:

附件 10.jpg


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师