SFEWF
汇川PLC配置modbus串口通讯,如果某一个站点无法通讯时,PLC有无通讯故障指示寄存器,例如,站号为2,有通讯故障,寄存器M1000置为1.汇川如何设置
楼主最近还看过
yerone
读个固定值 比对
"yerone" 的回复,发表在1楼 对内容: 【读个固定值 比对】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
读哪个值
工控哥2
汇川PLC,modbus指令就是自动轮询的,没必要用表格
"SFEWF" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"yerone" 的回复,发表在1楼 对内容: 【读个固定值 比对】进行回复: ----------------------------------------------...】进行回复:
通讯异常标志和异常代码 M8063 D8063 不能显示哪个站出状况
可以读固定值比如站号 定时比对后清除