hua202hua
各位大佬你们好 ,我用CP1HPLC 读取一个 温度 温度探头是PT100 -50+200度 ,变送器是4-20ma 求大佬帮忙写一份程序, 我自己写的用Y=KX+B ,Y=375X-1500 但是程序里没负数 到0度就不动了
楼主最近还看过
121111115
这个问题呢,你换个思路就解决了呀,-50到200度你可不可以理解成:0-250度范围减去50度呢?
4-20MA对应0-250度先算出温度值,然后这个温度值减去50度,得出的不就是实际温度吗?你想要的负数不也就有了吗?
梦雨天涯
带入万能的模拟量公式就行啦
Enjinia
电流 -> 温度 的转换:
温度 -> 电流 的转换:
lyit
学习一下
xxkj
电流和数字量都没有负数, 只有工程量温度有负数, 建议这样计算:
[250*(DX-1500/6000-1500)]-50, DX为任意数字量。
ac米兰
k b先算出来
"Enjinia" 的回复,发表在2楼 对内容: 【电流 -> 温度 的转换:温度 -> 电流 的转换:】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
额老师你好像歪楼了
"121111115" 的回复,发表在5楼 对内容: 【这个问题呢,你换个思路就解决了呀,-50到200度你可不可以理解成:0-250度范围减去50度呢?4-20MA对应0-250度先算出温度值,然后这个温度值减去50度,得出的不就是实际温度吗?你想要的负...】进行回复:
感谢老师指点 经过我不断学习我 终于弄懂了 我把写到的 发到论坛 望下一个需要的时候我的 东西能帮住到他们
"ac米兰" 的回复,发表在6楼 对内容: 【k b先算出来】进行回复:
我们要幸福
这个思路可以,又简单,又直接
阿酷马踏踏
用REAL类型的数据不就好了?? 欧姆龙不是很清楚啊
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。