通过Mini ETH-PPI用200SMART直连WinCC无连接驱动之解决方案 点击:212 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-11-07 15:38:08
楼主

  客户使用的是Mini ETH-PPI模块,现场PLC为西门子S7-200SMART,实现功能是直连WinCC7.4,不通过OPC方式,直接使用WinCC自带TCP/IP驱动连接。
问题描述:WinCC7.4变量管理中,新建驱动找不到SIMATIC S7 Protocol Suite这个选项,TCP/IP驱动是在这个选项里中的一个子选项,所以,这个自然也是找不到。

附件 0000.jpg

可能原因:有可能是安装WinCC时安装各个驱动步骤中遇到错误,或者没有安装成功。
解决方法:在网上找下这个对应的驱动文件:SIMATIC S7 Protocol Suite.chn,直接将这个文件下载到电脑中,然后拷贝到西门子WinCC安装路径的bin文件夹中,然后重新启动WinCC,再次尝试查找这个驱动。或者将我这里的提供的文件SIMATIC S7 Protocol Suite.chn(本人电脑安装WinCC版本为7.3版本,如果不适用高版本WinCC,还请自行查找对应版本文件)
SIMATIC S7 Protocol Suite.chn驱动文件如下:

附件:SIMATIC S7 Protocol Suite.rar
[本地下载]

以Windows7默认安装路径为例:SIMATIC S7 Protocol Suite.chn驱动路径如下:

附件 lujing.jpg


最后介绍下Mini ETH-PPI模块功能:

附件 gongenng.jpg


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师