上世纪90年代最开始应用PLC是OMRON的P型机(以前发过照片)。
1996年给一家合资公司做一套橡胶硫化生产线,我做的电控设计,选用的是OMRON的C200H。日本派一个电气工程师来审查电气图纸,提出唯一的要求:输出点必须外配继电器,不许用PLC输出点直接控制任何负载。当时我还不以为然,认为多余,继电器输出点DC 2A的指标,控制的电磁阀线圈电流不过0.5A,接触器线圈电流更小。不过,还是按他们要求改了。
1998年又做一套橡胶硫化生产线,国内工厂的,没人审查我的图纸。PLC选用P60,电磁阀线圈和接触器线圈全部用PLC内部继电器直接控制,我认为这样合理,还省若干继电器。
在运行半年后,一次接触器线圈匝间短路烧了,使内部继电器触点粘连,交流控制回路断路器跳了。拆开查看,用闲置的继电器换掉故障继电器(继电器都是插装的),轻松修好。再往后一次电磁阀线圈接线短路,烧的严重,24V的熔断器没保护,电路板的铜箔烧飞了。只好拆下电路板用铜线焊接修复。同样,又换一个继电器。
由此想到了日本工程师对我的忠告:外配继电器麻烦点,可避免了故障情况下PLC损坏 。
这种故障以后处理过多起,根据现场情况,焊电路板、换继电器和改输出程序到闲置点。
针对PLC这个应用现象,曾经给xxx专业杂志投稿阐述经验教训。
结论:PLC应用设计继电器输出点要外配继电器。
楼主最近还看过
"电气打杂" 的回复,发表在4楼
对内容: 【讨论下:1️⃣Plc输出继电器有没有必要在外接控制继电器回路中串接保险丝!?2️⃣控制继电器有没有必要并接二极管或电容器!?...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
控制回路必须有过电流保护。不过,我经历过的多次输出端故障都是保险丝熔断了、电路板也烧了。
输出端所带的是小型继电器,可以加吸收回路。继电器再外带其他负载,还是加吸收回路好。直流用二极管,交流用RC。
OMRON推荐的RC是51Ω电阻与0.47μF电容串联,试验过几种负载,电磁阀和交流接触器线圈加上RC后,火花明显小很多。
上面那段我原文章中有,发这个帖给简化掉了。