Smart Line触摸屏+多功能交换机A型+300PN的PLC连接通讯 点击:534 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-09-20 11:44:17
楼主

客户使用Smart Line触摸屏+多功能交换机A型+300PN的PLC连接通讯,交换机没做任何改动,PLC的IP地址一开始设置的是192.168.1.11触屏地址设为192.168.1.200,一开始连接不上。
这里我们大连德嘉的多功能交换机A型产品本身的出厂默认IP地址是192.168.1.10的,因为A型是需要占用3个IP地址的,就是说出厂默认的192.168.1.10、192.168.1.11、192.168.1.12这3个IP地址都是默认被A型占用了的,所以PLC如果设置的IP地址是192.168.1.11的话,与多功能交换机A型的IP地址就冲突了,更改下PLC的IP地址即可。

另,如果有大型项目IP地址比较紧缺的,也可以使用大连德嘉的多功能交换机S型,S型是只需要占用一个IP地址的,但是与A型的区别就是S型同时也能对应连接一台PLC,但是A型是可以同时连接2台PLC,大家可以按照实际需求下单!

微信图片_20220920114216.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师