客户使用Smart Line触摸屏+多功能交换机A型+300PN的PLC连接通讯,交换机没做任何改动,PLC的IP地址一开始设置的是192.168.1.11触屏地址设为192.168.1.200,一开始连接不上。
这里我们大连德嘉的多功能交换机A型产品本身的出厂默认IP地址是192.168.1.10的,因为A型是需要占用3个IP地址的,就是说出厂默认的192.168.1.10、192.168.1.11、192.168.1.12这3个IP地址都是默认被A型占用了的,所以PLC如果设置的IP地址是192.168.1.11的话,与多功能交换机A型的IP地址就冲突了,更改下PLC的IP地址即可。

另,如果有大型项目IP地址比较紧缺的,也可以使用大连德嘉的多功能交换机S型,S型是只需要占用一个IP地址的,但是与A型的区别就是S型同时也能对应连接一台PLC,但是A型是可以同时连接2台PLC,大家可以按照实际需求下单!