兴达易控XD-PNPBm20网关将单个PROFIBUS DP从站设备集成到PROFINET网络中,并直接安装在DP接口上。GSDML文件由GSD文件自动生成,并导入PROFINET控制器网络进行配置。

案例说明:
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主接口;PROFIBUS DP网络配置由配置软件完成,支持125个从站;组态软件完成了Profibus网络与PROFINET网络数据的映射,并通过网关完成了PROFI BUS网络和PROFINET。

一、XD-PNPBm20设置Profibus-DP转Profinet网关
1、安装设置软件PROFIBUS Studio。
2、打开PROFIBUS Studio软件;
3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;

4、配置Profibus-DP转Profinet网关设备的连接网络,(以西门子的s7-300为例);

117 / 5,000
5.将Profibus DP的连接网络配置为Profinet Gateway设备(以Siemens S7-300为例);

5、添加Profibus-DP转Profinet网关从站设备,并拖拽到右侧;

6、配置Profibus-DP转Profinet网关从站网络参数(ip地址、设备名称);

7、添加Profibus-DP转Profinet网关输入输出字节;

8、生成程序

10、下载程序

二、PROFINET网络配置
(一)、以西门子315-2PNDP PLC为例,软件STEP7 5.5
1、导入GSDML文件

2、配置PROFINET网络,将XD-PNPBm20加入到PROFINET网络,通过右下角GSD文件的描述,区分导入的文件。

3、双击XD-PNPBm20设备,设置“设备名称”和IP地址(和PROFIBUS Studio配置中的“参数”,保持一致

4、系统中需要配置多个XD-PNPBm20的设备,如果PROFIBUS从站的所以参数一致,可以用同一个GSD文件,通过”Device Name和IP来区分设备;如果PROFIBUS的从站参数不一致,通过SYCON软件重新配置和生成GSD文件,对GSD的文件名自定义部分进行修改。