MPI转以太网模块在施耐德Vijeo_Citect 中的配置方式

西门子 PLC(S7200,S7300,S7400)连接施耐德组态软件 Vijeo_Citect,通过兴达易控MPI转以太网模块 MPI-ETH-XD1.0实现西门子系列PLC与第三方上位机软件通信

协议;

16.jpg


1、打开Citect 组态软件,在项目的“通信”目录下设置相关参数;


1.png

2、如下图,分别设置“集群”,“I/O 服务器”及“网络地址”;

2.png


3、如下图,分别设置“通讯板”,“端口”及“I/O 设备”;

3.png


4、如下图,创建标签变量;

4.png


Modbus TCP 与西门子PLC 数据地址对应关系

兴达易控MPI转以太网模块内部集成 ModbusTCP 服务器,支持 ModbusTCP 通讯的客户机软件可以直接读写PLC 的数据。实现功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6 和FC16。

PLC 的站地址为Modbus 从站地址。

PLC 的数据区和Modbus 数据区在MPI-ETH-XD1.0内部被自动映射,PLC 内不需要编写通讯程序:

1. PLC 的Q 区对应Modbus 的线圈,Q0.0 对应 00001。

2. PLC 的I 区对应Modbus 的离散输入,I0.0 对应 10001。

3. PLC 的 M 区对应Modbus 的输入寄存器,MW0 对应 30001。

4. PLC 的 V 区(DB 区)对应 Modbus 的乘法寄存器,VW0 对应 40001。

地址计算公式如下:

1. Qm.n = 00001 + m*8 + n 。

2. Im.n = 10001 + m*8 + n 。

3. MWm= 30001 + m/2,m 为偶数。

4. VWm = 40001 + m/2,m 为偶数;DB1.DBWm = 40001 + m/2,m 为偶数。例如:地址:40040;对应 S7200 地址:VW78;

对应S7300 地址: DB1.DBW78;

5.png


5、通讯测试(以S7200 为例)以太网模块PPI-ETH-XD1.0