300PLCmpi转以太网通过兴达易控MPI-ETH-XD1.0在铝型材时效炉中的应用
摘要
在现有成熟技术的基础上,采用性价比更高的国产兴达易控MPI-ETH-XD1.0模块代替传统的以太网通迅CP343处理器来实现更多功能的应用。
关键词
时效炉 CHNet MPI转以太网
前言
铝型材时效炉作为热处理行业的典型设备,在各个铝型材加工厂中起到举足轻重的作用,该设备为最终工序设备,处理后的型材即为成品,对设备的可靠性及温度均匀性要求都比较高。
加热炉的技术参数及组成
用途 铝及铝合金型材的时效或退火
加热温度 175-300℃
加热方式 电加热
分区数 2区
温度控制 PLC自动控制
控制系统 西门子S7-300 PLC
人机界面 研华嵌入式工控机
组态软件 组态王
整个炉体采用2层箱式结构,第一层是物料层,第二层是加热元件布置层,第二层有2个大功率的离心风机,同时设置有3或5个导流装置。基本原理就是利用导流装置的周期换向,将高温风吹从一端吹到物料层,再从另一端吸回,风的流向受导流板控制。
电气控制系统
由于I/O点数不多,固选用S7-300中最低档的312CPU,又因上位机是嵌入式工控机,没有扩展卡槽,不能加CP5611通迅卡,以往解决方式是采用PLC系统加以太网通迅模块CP343-1Lean,但成本有点高。图1为PLC配置清单。
图1 PLC配置清单
图2 触摸屏画面截图
通过网上浏览资料,发现了兴达易控MPI-ETH-XD1.0这个产品,他不但体积小,而且还包含了OPC Server和MODBUS-TCP协议等功能,抱着试一试的态度,采用了此产品。经现场使用后,完全满足了设计要求,不低节约了成本,还扩展了设备功能。例如,以往是通过组态软件的OPC接口对车间三级网络提供设备的运行数据,这样就要求组态软件购买OPC部分的授权,现在采用兴达易控CHNet后,通过兴达易控CHNet的OPC接口即可满足要求了。而且使用兴达易控CHNet后,PC Adapter USB也省了,因为兴达易控CHNet完全可以当S7-200/300/400的编程电缆使用,配合一个SOHO的路由器,就可以利用WIFI进行调试了,省去了线的束缚,很方便。
图3 兴达易控MPI-ETH-XD1.0
下面详细说一下兴达易控MPI-ETH-XD1.0在Step7中的设置,电脑先要安装兴达易控CHNet的驱动接口兴达易控CHNetS7PDsetup,该驱动目前还提供有64位系统专用的64位驱动和博途软件平台用的接口驱动。安装后驱动后,首先更改控制面板中的PC/PG编程组态接口为兴达易控MPI-ETH-XD1.0,其它按默认设置即可。组态王中的驱动选用S7-300 TCP即可,和CP343-1用的接口是一样的。
结束语
本项目于2011年1月份投入使用。目前系统运行良好、稳定,达到用户预期的要求。通过使用兴达易控MPI-ETH-XD1.0,让我们看到了国产网关技术的发展,他必将有着更广阔的未来。