光电式水位传感器跟电容式水位传感器这两种传感器有什么不同之处呢?
首先光电式传感器是采用光电原理,而电容式传感器是电容原理,原理上就有不同。电容式传感器对于应用环境的要求更高,安装更方便,非接触式检测,将传感器安装在水箱外壁紧贴检测,对水箱的材质,以及厚度都有要求。而光电式传感器抗干扰性更强,其稳定性也高,但是两者相比,光电式传感器的安装 比电容式更复杂。
安装区别:光电式一体式水位传感器通过开孔安装,只制成多点光电传感器进行多点检测。同时也可实现非接触检测,但需在水箱设计棱镜注塑成一体,无需开孔安装,只需改动水箱,且可实现检测水箱是否在位,安装可上、下、侧、斜装。
电容式水位传感器只能是非接触检测,需紧贴容器外壁,不留缝隙,而光电非接触式与水箱之间间隔5~6mm的间隙不受影响。
精度差异:光电式水位传感器精度为正负1mm,而电容式的精度为正负2mm。
干扰差异:电容式水位传感器的灵敏度会受到液体温度、金属物体和水箱材料壁厚的影响,而光电式采用光学原理,液体温度、湿度、颜色、腐蚀和水箱材料壁厚不会干扰液位开关,对于会干扰的气泡、液位抖动、阳光等问题,可以通过软件或结构避免来处理。