朱70037520
各位做电工的同行朋友大家好!大家商讨一下光伏发电并网问题。我单位安装光伏发电,没有电池储存,直接并在配电柜主断路器出线端,电流也在出线端,光伏是并在电流表前端。现在情况是,原来电流表显示2千安培,主断路器也是2千安培。太阳能并接后电流表显示2千安培,但主断路器显示1.5千安培。说明变压器轻松了。这种情况下,懂行的朋友说说,我的实际功率用量是否可以增加?譬如原来我用2千安培,现在可以用到2.5千安培。
楼主最近还看过
李纯绪
太阳能发电量不稳定,所以不要以这个数据增加负荷。
永无止境qq
企业光伏发电的电量,优先自身消耗,所以也就是用电费用减少了和你工厂负载没有关系,能否增加负载要看现有多大负载和变压器容量可允许