NY-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。

一、PROFINET转PROFIBUS网关NY-PBM-PN设置

主图.png

1、安装设置软件PROFIBUS Studio。


2、打开PROFIBUS Studio软件;


3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;

 图片3.png


4 首先用PROFINET转PROFIBUS网关配置软件新建工程

 图片4.png


5、配置PROFINET转PROFIBUS网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数

图片5.png 

 

6、配置PROFINET转PROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);

 图片6-1.png


设置PROFINET转PROFIBUS网关作为DP主站的参数

 图片6-2.png


添加PROFIBUS-DP从站

 图片6-3.png

7、添加从站所需功能

 图片7.png


8、生成程序

 图片8.png


9、下载程序到网关

 图片9.png


10、设置PROFINET转PROFIBUS网关的网络组态

浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINET转PROFIBUS网关的GSD文件到博图

 图片10.png


11、将模块添加进网络视图中,设置PROFINET转PROFIBUS网关的IP和设备名称

图片11-1.png 


注意:PROFINET转PROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINET转PROFIBUS网关配置软件中保持一致

图片11-2.png  

图片11-3.png

12、双击PROFINET转PROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度。

图片12.png 


13、组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可

进行下载,下载成功后将PROFINET转PROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINET转PROFIBUS网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断。

监控两边数值显示数据交换成功。

 图片13.png

以上是通过PROFINET转PROFIBUS网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。