profinet从站与AB PLC 以太网通讯(EtherNet/IP/IP)
很多现场工程师在网上搜索profinet与AB PLC的通讯方式,搜索结果都是非常的少,我也用过一次PLC专用模块,但是效率有点太低,配置麻烦,有时候还需要编程,而且在现芯片短缺情况下设备供货周期长或者缺货,现在开疆智能技术的profinet转EtherNet/IP网关简直是完美选择,但是网上几乎搜不到这个通讯方式的具体方案,心里很不爽,故写个西门子PLC 通过profinet转EtherNet/IP网关与AB PLC 通讯的教程,供大家参考,希望很多走在技术前沿的大拿们也能够多写实用教程,为我们这些搬砖的兄弟们打开一扇窗。
废话太多,开始进入正题。
1、硬件配置:
罗克韦尔(AB)PLC配置:1个1769-L32E(高端型号CPU应该都可以,)、1个电源模块(24V供电)
笔记本1台
西门子PLC一台(或其他Rrofinet主站都可以)
Profinet转EtherNet/IP网关一个(型号:KJ-PNG-108)
网线1根
2、软件配置:
RSLogix5000
Step7/博图
3、详细操作步骤
打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加Profinet转EtherNet/IP网关的EDS文件
安装完成后添加模块,选择New Module
输入EIP寻找Profinet转EtherNet/IP网关模块,名称显示为EIP001
双击网关模块设置参数
设置网关的设备名称和IP地址,本例为eip IP192.168.1.11
(此处设备名称可随意写,网关在EtherNet/IP端不需要设置设备名称)
点击Change设置数据的输入输出长度,本例为8个字节。
下载配置到PLC
对西门子PLC进行配置。
首先安装Profinet转EtherNet/IP网关的GSD文件
导入Profinet转EtherNet/IP网关进行组态,设置网关的IP地址和设备名称。
本例设备名称为EIP,IP地址为192.168.20.5
设置数据的输入输出长度。(本例为8个字节)
打开网关配置软件
新建项目选择ET913
设置与西门子PLC的通讯参数网关在PN网络中的IP及设备名称。数据交换长度为8字节。
设置网关在AB PLC中的IP地址
与组态中保持一致
配置完成后选择网关默认IP口进行下载。
(注意,下载配置要从底部网口处进行,建议下载配置前不要插正面网口。)
进行下载即可,下载成功后将网关模块重新上电即可,重新上电后网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与Profinet主站通讯正常。Run常亮表示EtherNet/IP/IP主站通讯正常,ERR灯闪烁表示与EtherNet/IP/IP通讯中断。
监控两边数值显示数据交换成功。
以上就是案例的详细说明
楼主最近还看过