案例简介:
本案例是远创智控Modbubs转Profinet网关YC-MDPN-001连接STM流量计的使用方法。
网关功能参数如下图
工具/原料
Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001一台
西门子1200PLC一台
STM流量计一台
博途软件一套
配置方法:
第一步:打开博图软件,新建项目并添加网关YC-MDPN-001的gsd文件。
第二步:建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和YC-MDPN-001网关必须保持在同一网段。
第三步:进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,
第四步:从右侧硬件目录中添加所选长度,如下图
第五步:下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。如下图所示
第六步:设置远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
第七步:设置Modbus转Profinet网关的485参数数据位,波特率,奇偶校验要和从站要保持一致。
第八步:响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大。
在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
第九步:继续右键点击插入,如下图所示
第十步:根据不同需求选择所需功能,如图所示
第十一步:打开STM液位移从站手册,
第十二步:看下设备通讯定义,这里采用默认数值。
第十三步:在Modbus转Profinet网关配置软件中按相同设置配置485参数,
第十四步:下图是从站支持的功能码,以04,10功能码为主。
第十五步:下图是参数的寄存器地址,
第十六步:每个寄存器有两个字节的数据组成,相邻的两个数据可以用一条命令读取,例如液位值与温度值是相邻的两个参数。如此读取两个寄存器参数后,数据会按顺序映射到PLC的IW68及IW70,同理后面可以设置3个寄存器读取24,26,28寄存器的数据。
第十七步:点击自动计算映射地址,此地址数据将从I地址第四位开始映射。
案例总结:
以上是远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001型将STM液位仪接入西门子1200PLC的配置过程。如果有技术问题可以随时搜索远创智控联系我们协助解答。
注意事项:
1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能
2、Modbus转Profinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。
3、远创智控Modbus转Profinet网关
4、YC-MDPN-001
楼主最近还看过