变压器串联谐振因为是电抗是采用串联组合而得到想要的试验电压,又称为‘电压谐振’,采用进口功率元件,自动扫频,线性扫频曲线,满足电力电缆、GIS、主变等电气设备的预防性试验。
串联谐振试验前后应该注意哪些问题
1.进行串联谐振之前主要的是做好安全预防措施,保证可靠的接地,对试验对象提前做好工作票制度,如果试验两处不在同一位置还应该安全人员值守,如遇突发情况,可按下‘急停按钮’迅速停止试验。
2.其次,对变压器串联谐振试验试验频率不低于40Hz,全电压时耐受电压为1分钟,试验时,应该在交流励磁电压下找到谐振点,当找到谐振点之后可开始升压试验;
3.谐振试验的回路品质因数除了跟设计工艺有关之外,还与绝缘表面的清洁、干燥程度、引线长度、引线截面积大小有关系,当找不到谐振点或者谐振频率比较低时可按照上述方法排查,尽量缩短高压线的引线长度,安装好均压球,采用大直径的高压引线,缩小电晕现象,提高试验的品质因数Q值。
4.当试验发生击穿或是闪络保护时,不要立即试验,应充分放电之后用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,如果绝缘电阻合格再要检查是否有安全距离不够导致放电,待所有工作检查完毕之后再次试验。
5.试验到达试验电压且在规定时间内没有发生击穿或放电现象,表面试验成功www.hvhipot.cn了解更多。
楼主最近还看过