13825639542
三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG
TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?
楼主最近还看过
沐风沐风
FX2N-16EX 这个是输入IO单元 你直接接着你上一个IO编下去就行 不用写程序的 不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个 IO模块尽可能放置在最后 然后就是注意电流消耗(模块总数) 智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。
121111115
把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。
你的1PG 模块如果是3U系列的话 最好是用(D)MOV K0 U0\G0相当于TO指令
(D)MOV U0\G0 D0相当于FROM指令
这种指令相对于TO FROM指令稍微好看一点 不过这个指令对你硬件的版本 是有要求的
xiexie1999
这个手册上面有介绍 TO k0 k0 k4000 k1 每圈的脉冲数是4000
乖乖小笨熊
我现在都是直接用MOV给缓存赋值或者读取缓存值,to、from指令用的不多了,个人不喜欢
谢谢各位的帮助
"沐风沐风" 的回复,发表在1楼 对内容: 【FX2N-16EX 这个是输入IO单元 你直接接着你上一个IO编下去就行 不用写程序的 不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个 IO模块尽可能放置在最后 然后就是注意电流消耗(...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢
白夻
回复内容:
精辟精辟!
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。