//************电工时期*****************//

ALB除气机,电源不能启动。

查线,没问题,发现旁边急停按钮按下,被按下,旋开,正常启动。

但是,按下启动,转盘不转。

发现气缸落下,原来时气阀没打开,打开后正常。

又发现,触摸屏不亮,更换触摸屏,导入程序后。

故障解除。