采用标准信号时,一般应配用压力变送器。
常见的压力变送器主要分为两种,一种是紧凑结构型的,常常被用在一些自动化设备或生产线上,常见的输出方式是4-20mA,也有类似用途的压力开关,输出上下限报警信号。
另一种在化工上使用较多,它具有更大的体积、更高的防护性能抗干扰能力,还有更多类型的输出信号。这类仪表最常使用4-20mA带HART通讯协议的输出形式,可以通过HART进行组态调整和仪表的控制。
爆炸和火灾危险场所,应采用防爆型压力变送器。
防爆分为本安防爆和隔爆两种,其中隔爆指的是壳体隔爆,这种压力变送器的外壳相当坚固,能将爆炸风险控制在仪表内部,不造成进一步损害。
本安指的是将电路电流控制在不会引起任何火花现象的水平,需要配合安全栅使用。
对于微压力的测量(如加热炉、锅炉烟道气压力测量),可选用专门的微压力变送器或微差压变送器。并且微压测量量程范围极小,对压力变送器的精度要求极高,需要使用适当的方式进行安装,详见如何安装压力变送器?
对于黏稠、易堵、易结晶、腐蚀性强的测量介质,宜选用带法兰膜片式变送器采用隔离措施,这类压力变送器又分为两种,一种可以用毛细管引压,比如双法兰压力变送器,单法兰远传压力变送器,另一种是直接安装的单法兰压力变送器。
在测量精度要求不高且不需要输出信号的场合,可采用弹簧管式压力表,如果还需要进行一些上下限控制,则可以使用电接点压力表。
楼主最近还看过