HT3S-PNS-MDN是一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到PROFINET网络中。
本网关连接到PROFINET总线中作为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中作为主站或从站使用。
PROFINET技术参数
● 网关作为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● 支持的插槽数量:最大62条。
● MODBUS作为主站或从站时,使用不同的GSD文件。
MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择作为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,能带Modbus站点数,主要有两个条件的限制:
本产品网关最多能配置的Modbus-RTU报文数为62 条;
支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-40~85℃,湿度≤95%
◆ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×92mm(厚)
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
楼主最近还看过
"shuiwuya" 的回复,发表在1楼
对内容: 【留个官网地址啊,搜半天没找到】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
http://www.hitoptech.com/Product/Profinet/1628767716886-65.html
有需要资料也可以留个邮箱,我们会及时发资料给您。还有更多其它协议,EtherNet/IP,EtherCAT,Profibus,CANopen,SNMP,IEC61850,IEC60870-103/104协议的转换器,选型沟通可以联系13366791780,王工。