微机继电保护装置维护工作 点击:126 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-06-24 10:50:52
楼主

  微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比,在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力,可以实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。

  微机继电保护装置的日常巡检维护:


  1、检查微机保护装置外观及模块背板有无异常,液晶显示是否正常,接线是否有松动或脱落,有无发热、异味、冒烟等异常现象;


  2、检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况,如采集的电压、电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态输入量显示与实际情况是否相符,如储能机构位置、断路器分合位、接地刀闸分合位、操作把手远近控位置等是否显示正确;


  3、检查微机保护装置屏上各操作把手、旋转开关的位置是否正确;微机保护装置有无异常信号,如装置是否发跳闸或告警信号,如有故障信号要及时查明原因;


  4、对微机继电保护装置定值进行核对,看是否与所下定值相符。检查整定电流、电压及时限值的输入是否正确,保护硬压板、软压板的投退是否满足定值的逻辑关系等;


  5、对微机保护装置的动作报告记录进行查看;


  微机保护装置的定期校验:


  为保证微机保护装置可靠动作,国电西高建议对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容:


  1、对二次回路绝缘电阻的测试;


  2、用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确;


  3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作;


  4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求http://www.hvhipot.cn了解更多~