现在有一台化工行业的设备,使用的是安川 GA700系列的 250KW的变频器,smart200PLC通过485 modbus RTU控制,现在出现一个比较奇怪的问题,变频器一开始通信正常,一般4个小时左右报 CE modbus通信故障,很有规律,而且需要关闭变频器的电源停机再开才能恢复通信。

250KW变频器运行数据.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过



liuyuansheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 83回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:10289
  • 注册:2010年4月10日
发表于:2022-09-30 17:07:02
1楼

故障已经找到,485通信的还有台达电力仪表,不同品牌的设备在一路485上通信存在干扰的概率,现增加485通信光电隔离器,故障解决,现已正常运行一年多。关于485隔离墙中途曾出现过一些小失误,有其他设备使用了比较便宜的485隔离器,在使用中也出现通信不上的情况。更换宇泰的后 一直正常