现在有一台化工行业的设备,使用的是安川 GA700系列的 250KW的变频器,smart200PLC通过485 modbus RTU控制,现在出现一个比较奇怪的问题,变频器一开始通信正常,一般4个小时左右报 CE modbus通信故障,很有规律,而且需要关闭变频器的电源停机再开才能恢复通信。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
故障已经找到,485通信的还有台达电力仪表,不同品牌的设备在一路485上通信存在干扰的概率,现增加485通信光电隔离器,故障解决,现已正常运行一年多。关于485隔离墙中途曾出现过一些小失误,有其他设备使用了比较便宜的485隔离器,在使用中也出现通信不上的情况。更换宇泰的后 一直正常