智能温度变送器输入信号怎么接线? 点击:353 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-04-06 09:55:43
楼主

以NHR-M22为例

M22智能温度变送器第一路电阻信号的端子为9、10、11,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子9和10上,颜色单独的线接端子11;

第二路电阻信号的端子为12、13、14,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子12和13上,颜色单独的线接端子14。

如果是电偶信号则第一路为端子9接热电偶的负极,端子10接热电偶正极;

第二路为端子12接热电偶的负极,端子13接热电偶正极。