䰧葵子
不管用什么方法触摸屏和plc之间就是无法进行通讯,就像RS -232这线不存在一样网上找的该设置都设置了。不知道哪里出了问题。
楼主最近还看过
clooer2000
不行就换以太网通讯试试啊。
Allen010
1、传送速度 需要设置成一样的;
2、更可能的原因: 在昆仑通态中的 编程口 驱动 是 三菱FX系列的,不是 Q系列的,可以向 昆仑通态厂家 要下 Q系列的 驱动。
"clooer2000" 的回复,发表在1楼 对内容: 【不行就换以太网通讯试试啊。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
没有以太网模块
"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【1、传送速度 需要设置成一样的;2、更可能的原因: 在昆仑通态中的 编程口 驱动 是 三菱FX系列的,不是 Q系列的,可以向 昆仑通态厂家 要下 Q系列的 驱动。...】进行回复:
是q系列编程口啊,那个波特率也改了,还是没有反应。
我到官网去下载并安装了全部类型的驱动还是不行。
引用 "䰧葵子" 的回复,发表在3楼 内容: "clooer2000" 的回复,发表在1楼 对内容: 【不行就换以太网通讯试试啊。】进行回复: -------------------------------------...
谢谢大佬们,问题解决了,旧版本的mcgs中少了一种plc类型,去mcgs官网更新最新版本,在编程口设置里面最左下脚plc类型中选择Q02Ucpu就可以了。