罗斯蒙特变送器接线方式 点击:262 | 回复:0



工控财神爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2021-03-22 11:18:45
楼主

 罗斯蒙特变送器在使用过程中,按照下列步骤对罗斯蒙特变送器进行接线:

1. 拿出罗斯蒙特3051拆下标记“FIELD TERMINALS ”电子外壳。
2. 将正极导线接到 “PWR/COMM+” 接线端子上,负极导线接到 “–” 接线端子上。

罗斯蒙特3051接线时应注意:
不得将带电信号线与测试端子(test) 相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果。为了保证正确通讯,应使用24 AWG 或更高的电缆线,但是不要超过5,000 英尺(1500 米) 。
3. 用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。
4. 如果可以,安装罗斯蒙特3051接线时使用一个滴水环管。使滴水环管的底部低于导管连接口和变送器壳体。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师