一、正压型防爆电气控制柜的结构及原理:
电气柜主体由正压电气电气柜、正压气路系统、隔爆型电气箱等几部分组成。正压电气电气柜外壳是由冷轧薄钢板经折边、拼焊而成的气密外壳。由于它能保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性气体环境的压力,从而能有效的阻止外部的爆炸性气体混合物进入外壳内部。正压气路系统布置在正压电气电气柜的下方。它可使现场的压缩空气或其它不燃性气体经过减压变成纯净的微压气体进入正压电气电气柜内,经过三十分钟吹扫,清除掉柜内爆炸性气体,并继续保持正压,使正压电气电气柜内部成为安全场所。隔爆型电气箱负责给正压电气电气柜输送电源。当正压电气电气柜经过三十分钟吹扫,且柜体内压力大于70Pa时,向正压电气电气柜供电。隔爆型电气箱外壁布置着若干个电缆引入装置;分别和电源电缆、输出电缆、和防爆主令控制器用电缆连接。在电气柜的侧面设置有若干个螺纹接头通孔,它们分别是:压缩空气或其它不燃性气体入口、正压腔气体出口。在电气柜隔板上设置有若干个螺纹接头通孔,它们分别是:电源电缆入口、输出电缆出口、备用电缆出口。这些螺纹接头是供用户在现场实施电缆钢管布线和气源管道施工时使用。
二、正压型防爆电气控制柜的操作方法
1、本电气柜的操作程序非常简单。通入压缩空气;接通隔爆电气箱电源,供电指示灯亮;当电气柜压力大于70Pa时按隔爆型电气箱上的起动按钮,电气柜正压控制系统即自动进入吹扫状态,换气指示灯亮。当吹扫30min后,工作指示灯亮,同时对正压电气电气柜开始正常操作。
2、正常运行时,隔爆型电气箱上工作指示灯亮,电气柜正压气路系统进行闭环控制,使正压电气电气柜的内部压力保持在70Pa~400Pa之间。当气路发生故障,正压电气电气柜内压力低于规定的工作范围150Pa时,则面板红灯亮,提醒值班人员进行处理;当正压电气电气柜内压力低于70Pa+时,系统将自动切断正压电气电气柜的输入电源,以保证不产生爆炸危险。
3、当正压系统重新启动时,系统将重新按照以上操作步骤运行,从吹扫开始计时。
4、故障状态本电气柜在出厂时已调整完毕,故在正常工作阶段不需调整即可正常工作。但在电气柜的运行过程中,如经常出现指示面板红色指示灯发光,这是因为气路系统气压太低,可按如下步骤调节节流阀加以解决。
5、将节流阀的锁紧螺母打开,逆时针转动调节旋钮半圈或少许;观察气路压力表指示及观察报警灯,若压力表指示在150Pa左右,同时面板红色指示灯不再发光,说明调整成功,拧紧节流阀的锁紧螺母。若压力表指示未达到150Pa左右,或面板红色指示灯继续发光,则重复上述步骤,直至面板红色指示灯不再发光为止。
楼主最近还看过