一、方案背景

  氮氧化物主要包括N2ONONO2N2O3N2O4N2O5等。其中在燃烧过程中形成的氮氧化物,几乎全是N0NO2,并且通常把这两种氮的氧化物称之为NOX。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO90%左右,其余的为NO2

氮氧化物的危害巨大:(1)危害人的身体健康。(2)危害森林和作物的生长。(3)对全球气候变化影响重大以及对高空臭氧层带来严重的破坏。


二、方案详情:

       首先通过前端粉尘过滤、降温,经预处理系统冷凝器进行水气分离,并利用氮氧化物检测仪测量NOX含量;然后在显示屏上实时显示被测氮氧化物浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端。也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器。

预处理组成图.png

三、采样方式:

采取泵吸式采样检测,可在高温环境下直接采样检测,使用采样泵将目标气体吸进耐高温采样管顺着气路进入到氮氧化物系统中,通过系统里边的冷凝器降温、过滤器过滤到氮氧化物检测仪的气室中,
此时,传感器对氮氧化物气体进行检测分析,将反应的化学信号转换为电信号,因此我们可直观的看见氮氧化物的监测数值。

64cdc0dcafedad520dfd8be22fa6b11.jpg

HNAG1000-NOX-G(氮氧化物检测仪)

9c2b1c0a240825859098f739e4e52e6.png

HNAG6200-NOX-G(氮氧化物在线监测系统)


四、无线传输:

    1. 氮氧化物在线监测系统信号传输之概述

     目前基本有两种数据传输方式,有线数据传输和无线数据传输。如果用有线来传递数据,技术简单、成熟,易于实现;但施工布线工作量大,网线易受人为破坏,线路损坏后,故障点不易查找。如果使用无线系统,施工很简单,系统好维护,故障好查找,因此无线传输将在很多领域都有应用,也是以后发展的主流方向。

2.  锅炉氮氧化物在线监测系统简介

     本项目情况为多个锅炉氮氧化物浓度监测,主要监测气体种类有:一氧化氮、二氧化氮气体的气体监控项目,因现场锅炉较多,考虑到布线距离问题,每套氮氧化物系统安装无线模块独立无线传输数据,才能做到灵活自由的布置监控点。通过无线信号传输模式到监控中心集中数字管理模式.做到统一智能化管理