重水(Deuterium oxide)是由氘和氧组成的化合物。分子式D₂O,相对分子质量20.0275,比水(H₂O)的相对分子质量18.0153高出约11%,因此叫做重水。
重水与普通水看起来十分相像,是无臭无味的液体,它们的化学性质也一样,不过某些物理性质却不相同。普通水的密度为1克/厘米,而重水的密度为1.056克/厘米;普通水的沸点为100℃,重水的沸点为101.42℃;普通水的冰点为0℃,重水的冰点为 3.8℃。此外,普通水能够滋养生命,培育万物,而重水则不能使种子发芽。人和动物若是喝了重水,还会引起死亡。不过,重水的特殊价值体现于原子能技术应用中。制造威力巨大的核武器,就需要重水来作为原子核裂变反应中的减速剂,作中子的减速剂,也可作为制重氢的材料,普通水中含量约为0.02%(质量分数)。
由于重水的危害比较大,其液位测量一直是一个比较大的问题。
如何解决此测量难题?
四川某化工厂的重水罐,直径1m罐高1.5m,不锈钢罐体,内部介质为重水。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计。
该企业之前一直采用的进口导波雷达液位计测量重水罐液位。但存在以下几个问题:
1、费用高。进口的雷达液位计价格较高;
2、维修困难。由于重水存在一定的腐蚀性,对橡胶制品的腐蚀性较强,导波雷达液位计的密封材料很容易被腐蚀掉,导致泄露。
1、使用仪表
在进口导波雷达故障后,用户采用了西安定华电子股份有限公司的平板雷达物位计,型号:DHE-RD-5100-5IMC1FCH2MA,量程0~2m,精度±3mm,适用温度-40~130℃,支持Hart总线协议输出。
DHE-RD-5100-5雷达物位计特点,法兰由PTFE材质全包,仪表和罐体连接后,完全符合密封要求。不会出现像导波雷达那样密封件被腐蚀的现象。仪表可实现精确测量,不受压力变化、温度变化及进出液影响。
2、现场安装
3、使用效果
仪表已在现场安装超过180天,液位测量精确,远传控制室DCS趋势图显示准确,满足自动化生产的需要。
1、彻底消除了溢罐所造成的环境污染和生产浪费的极大隐患;
2、零成本安装;
3、轻松实现液位远传,生产自动化控制;
4、大大节省仪表操作人员工作量,仪表维护量趋于零。