在475手动机械手的应用中,当每个点与压力值不对应时,需要进行精度验证。如何对475手动机械手各点及压力值进行精度验证?我们接下来介绍你。
在实际使用中,通常需要检查475手操器的各点压力值是否准确,若某点值不准确,则用475手操器的“格式化—插补”的插入功能将其校正过来。
举个例子说明:若压强加到20KPa时,20KPa压强值不准确,那么可以把法码压到20KPa,选择475手操器的菜单如下:主菜单--->特征化--->格式化--->插补,再通过475手操器输入压强值20000KPa,按475手操器“→”键后执行插入。
罗斯蒙特248,644,3144温度变送器,其量程范围和分度号都可以随时的用罗斯蒙特475HAR手操器更改。那么到底如何更改呢。首先给变送器通上24VDC电源接上,打开罗斯蒙特475手操器电源,将手操器的信号线和变送器相连,注意方向不要接反了。
1,用触笔双击手操器上菜单HARTAPPLICATION,会出现几个YES,点YES就是了。
2,同样用触笔双击手操器上菜单DEVICESETUP,进入下一步。
3,双击CONFIGURATION
4,双击SENSORCONFIG
5,双击SENSOR1
6,双击CONNECTIONS
7,选择你所需要的分度号,比如PT100-385,E,B,S,K等等。
8,选择传感器的2WIRE,3WIRE,4WIRE.点击即可。
9,出现2次OK,点击他
10,分度号更改成功,退回到初始菜单,切断电源,移开信号线。这样分度号就调成功了。
这些是平时在调整量程和分度号时记录下来的,希望对购买手抄器的朋友们有所帮助。