第一次使用SPFC功能,根据压力AI2(4-20Ma对应-1至16bar)自动的加减泵软启动,设定压力4bar,反馈是4mA没接管道,调试阶段。实际调试现象:1号泵变频启动,频率上升至50HZ,停顿约15S左右,1号变频接触器断开,停顿1S后,2号变频接触器吸合,停顿2S后1号工频接触器吸合,此时停顿了几秒后1号工频接触器又断开了?过程中2号继续频率上升,报警提示2014自动切换功能被激活。之后2号、3号、1号不断重复之前的切换,动作一样,报警提示一样。为什么会一直自动切换,8118=4H,8119=100%?加载时工频接触器不是应该一直吸合吗,工频接触器应该也不需要自锁。
9902 | 15 |
定义控制源 10.01 | |
定义控制源 10.02 | 1 |
选择控制源 11.02 | 7 |
11.06 | 必须是 19 |
11.07 | 0 |
11.08 | 100 |
13.04 | 20% |
13.05 | 100% |
14.01 | 31:PFC控制 |
14.02 | 31:PFC控制 |
14.03 | 31:PFC控制 |
16.01 | 0:不需要启动允许信号 |
20.07 | 30HZ |
20.08 | 50HZ |
21.08 | 0 |
40.01 | 2.5 |
40.02 | 3 |
40.06 | 22 选择bar |
40.07 | 1 小数点位置 |
40.10 | 19 |
40.11 | 3.6 bar |
40.22 | 7 |
40.23 | 40HZ |
40.24 | 20S |
40.25 | 0.80% |
40.26 | 1S |
81.09 | 49HZ |
81.10 | 49HZ |
81.11 | 49HZ |
81.12 | 35HZ |
81.13 | 35HZ |
81.14 | 35HZ |
81.15 | 20S |
81.16 | 2S |
81.17 | 2:辅泵数量 |
81.20 | 4 |
81.23 | 2 |
81.27 | 3:电机数量 |
81.28 | 2 |
楼主最近还看过