触摸屏,plc,变频器通讯 点击:416 | 回复:3



断线的风筝1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2018年6月14日
发表于:2020-11-21 22:08:15
楼主

s7200 cpu226cn,PORT1可以单独和触摸屏,变频器通讯。PORT0只能和电脑通讯,不能和触摸屏,变频器通讯,和变频器通讯是modbus rtu 库通讯。smb30和smb130怎么设置port0就是不正常,哪位大神给讲解下,不胜感激!mmexport1605966866601.jpg



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-23 15:29:41
1楼

Port0和Port1都可以做Modbus RTU主站、Modbus RTU从站的:
QQ图片20201123152915.png

1224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2016年6月19日
发表于:2020-11-23 15:50:18
2楼

帮顶一下,互相鼓励

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-11-24 09:01:30
3楼

该PLC 2个PORT口如果都做通信,下载程序时,请将PLC置于STOP模式才能和电脑进行通信


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师