费希尔fisherDVC2000调试简易说明书 点击:149 | 回复:0



工控小管家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2020-11-17 14:51:54
楼主

    

  今天我们举例来讲讲如何快速调试DVC2000的参数,费希尔fisherDVC2000数字式阀门控制器的大体部件组成(从外到里依次y):带玻璃窗的外壳,EMI保护罩,主板带LCD和触摸式按钮,放大器主键,集成块组件,I/P转换器,接线端子与传感器组件,排气孔,壳体。

fisherDVC2000参数设置方法:

  1、先拆下外壳,再进行接线,接着打开电流发生器电源送入4mA~20mA电流信号,使LCD显示屏打开,然后进行语言选择。

操作方法:上下左右四键同时按住3秒,再用上下键在七种语言中选择您所需要的语种。之后,按一下向右键以确认。

2、然后根据阀体的执行机构是气开式还是气闭式进行对参数设置。

操作方法:按向下键找到“详细设置”选项,再按右键确认进入如果阀体的执行机构是:

气开式(FC):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀关”按右键确认。再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认

气闭式(FO):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀开”按右键确认。再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认

3、行程自动标定设置:

操作方法:

按向下键找到“行程标定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,它便可以自动搜索走完整个行程0%、100%、50%。完成后按右键确认。注:搜索途中不可退出,按任何键都不起作用,必须等走完整个行程才可以。

整定设置增益代码(C~M),C时阀门动作最慢,M时阀门动作最快。选择合适的,一般设置为“L”,以阀门不振荡为准。

操作方法:

按向下键找到“整定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进入自动整定,接着等待,完成后按右键确认。以后阀门在使用中出现振荡那就选择“手动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进行整定值(增益代码)修改,至阀门不振荡为止。