六步轻松搞定TZIDC调试

    tzidc的调试流程很多客户表示不知道从哪里下手,其实要做好tzidc的调试工作还是相对简单的,只要掌握6个步骤基本可以轻松实现,为此埃姆依工作人员就这六步调试步骤一一为大家介绍下。

tzidc调试流程:

第一步:调整EP端输入信号大小,使tzidc阀门处于需要反馈4MA信号的位置。按住“+”或者“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按*右边的按键。观察电流表读数:如果电流表读数从4MA跳至8MA左右,即表示需要反馈4MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈8MA信号的位置确认。

第二步:调整EP端输入信号大小,使tzidc阀门处于需要反馈8MA信号的位置。步骤与上述一样,观察电流表读数:如果电流表读数从8MA跳至12MA左右,即表示需要反馈8MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈12MA信号的位置确认。

第三步:调整EP端输入信号大小,使tzidc阀门处于需要反馈12信号的位置。步骤与上述一样,观察电流表读数:如果电流表读数从12MA跳至16MA左右,即表示需要反馈12MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈8MA信号的位置确认。

第四步:调整EP端输入信号大小,使tzidc阀门处于需要反馈16MA信号的位置。步骤与上述一样,观察电流表读数:如果电流表读数从16MA跳至20MA左右,即表示需要反馈16MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈20MA信号的位置确认。

第五步:调整EP端输入信号大小,使tzidc阀门处于需要反馈20MA信号的位置。步骤与上述一样,观察电流表读数:此时电流表读数先减小,待读数稳定时又回复至20MA。同时可看到模块上指示灯闪烁数下。

第六步:tzidc退出调试状态,转入正常工作状态:当完成第五步,模块已自动转入正常工作状态。此时任意调整EP端输入信号的大小,即可在电流表上观察到读数按要求变化。