和节流装置配套设施应用的情况下,碰到现场工作压力低的情况下,在预估的情况下常常会到那么一个状况,便是推算出来的气体压力限制是微差压,这就对现场孔板流量计压力变送器明确提出了很高的规定。下边就由杰创给大伙儿详细介绍下如何正确安裝的难题:
1、压力变送器微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。
2、防止差压变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;
3、防止渣滓在导压管内沉积;
4、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
5、导压管要尽可能短一些;
6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。
现场尽量减少误差的方法:
1、液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;
2、当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
3、对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
4、导压管应尽可能短些;
5、两导压管应保相同的温度;
6、为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;
7、当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同;
8、 充满液体的导压管中应无气体存在。
压力变送器微差压变送器的现场正确安装是个很重要的环节,希望能给现场维护人员一个参考工作。