西门子Y-LINK使用详解 点击:905 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-10-05 16:48:27
楼主

1.Y-Link最大的作用是把 400H下 冗余的 profibus DP 转成 单DP链路,去连接 DP链路不冗余的设备。

2.Y-Link 所需组件:

●用于带有源总线模块的导轨

●2个IM153-2

●总线模块 BM IM/IM

●Y型耦合器

●总线模块 BM Y 型耦合器

以前DP LINK用IM153,DP/PA用IM157,现在将ET200M,DP-LINK,DP/PA LINK三个接口统一为IM153

   

Y-LINK使用 - luoyong2 - luoyong的博客

Y-LINK使用 - luoyong2 - luoyong的博客

3.Y Link 的功能 
Y Link 作为冗余DP主站系统的DP从站,是处于下一级 DP 主站系统(DP 从站)的数据代理。 
Y-Link 作为冗余DP主站系统的转换DP从站,扩展冗余DP主站系统至下一级的DP主站系统。

4.Y Coupler 的功能

Y Coupler 设计仅被用冗余DP主站系统(如S7-400H)的Y Link中。它用于连接下层的 PROFIBUS DP 到IM153-2所连接的 DP 主站。

Y Coupler 和下层的 DP 主站系统构成一个独立的总线系统,与冗余的DP主站系统的操作隔离。

Y Coupler 是Y Link 的一部分,不能被单独组态。

5.有关硬件订货号

Y Link 6ES7197-1LA11-0XA0 由下列硬件组成:

硬件组件订货号
2 x IM 153-26ES7153-2BA82-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HD80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

Y Link 6ES7197-1LA10-0XA0 由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 153-26ES7153-2BA81-0XB0
1 x Bus module IM/IM6ES7195-7HD80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x Bus module Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

 

Y Link 6ES7197-1LA04-0XA0 由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 153-26ES7153-2BA02-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HD80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

 

Y Link 6ES7197-1LA03-0XA0由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 153-26ES7153-2BA01-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HD80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

 

Y Link 6ES7197-1LA02-0XA0 由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 1576ES7157-0AA82-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HD80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

 

Y Link 6ES7197-1LA01-0XA0 由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 1576ES7157-0AA81-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HE80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7197-1LB00-0XA0
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0

 

Y Link 6ES7197-1LA00-0XA0 由下列硬件组成: 

硬件组件订货号
2 x IM 1576ES7157-0AA81-0XB0
1 x 总线模块 IM/IM6ES7195-7HE80-0XA0
1 x Y Coupler6ES7654-0YK00-0AB00
 1x 总线模块 Y Coupler6ES7654-7HY00-0XA0
中继器6ES7 972-0AA01-0XA0

 

6.Y-Link的寄存器字节数限制。寄存器字节数必须符合244字节入/ 244字节出的限制。