S7-200定时器TON指令(需要维持)
启用输入为"打开"时,开始计时。当前值(Txxx)大于或等于预设时间(PT)时,定时器位为"1"。定时器仍继续计时,达到最大值32767时,停止计时。
启用输入为"关闭"时,接通延时定时器当前值被清除,定时器位为"0"。
使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,如果启用输入为"打开",然后继续重新计时。
S7-300定时器( SD )指令(需要维持,需要上升沿重新激活)
启用输入为"上升沿"时,开始计时。达到预设时间时且启用输入为"打开"时,定时器位为"1"。
启用输入为"下降沿"时,定时器处于空闲,定时器位为"0"。
使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,即使启用输入为"打开",也不再计时。只有启用输入再次为"上升沿"时才能重新计时。
S7-300定时器S_ODT指令(需要维持,需要上升沿重新激活)
启用输入为"上升沿"时,开始计时。当前值BI等于预设时间(TV)且启用输入为"打开"时,定时器位为"1"。
启用输入为"下降沿"时,定时器停止,定时器位为"0"。
使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,即使启用输入为"打开",也不再计时。只有启用输入再次为"上升沿"时才能重新计时。
楼主最近还看过