提高工控设备的抗干扰能力主要措施 点击:95 | 回复:2



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-09-29 15:43:30
楼主

工控设备的核心问题,就是抗干扰能力,如果抗干扰能力不达标,那么,这个设备就是没有意义的。

要提高工控设备的抗干扰能力,首先就是要学会正确的使用PLC。

1.PLC的内核电源和输入输出接口电源应该独立

绝大多数的用户,在设计系统时,只有一个电源,PLC的内核级接口都用这个电源,懂得光耦原理的人就会发现,这种接法,会把光耦旁路掉,也就是说,光耦完全没有起到隔离的作用,整个PLC完全是在“裸奔”,非常危险的!正确的做法是多加一个电源专门只给PLC内核供电。输入输出接口可以共用一个电源。

2.PLC的输出口如果接到感性负载,例如电磁阀,继电器等,需要反向加一个吸收二极管。具体的方法,可以到我们的网站查看产品的接线图。

如果没有这个反向二极管,在电磁阀或继电器断开的瞬间,会产生一个反向电动势,和输出口的电源叠加在一起,大大超过输出三极管的电压承受极限,导致三极管击穿。对于方向二极管的参数,只要是电流不小于继电器电流,耐压不低于接口电源电压就行了,像1N4004,1N4007都没有任何问题。另外,市场上的电磁阀,接线如果标有正负极的,里面已经有了吸收电路,不用外接二极管了。

3.电源的选择

干扰信号都是高频信号,比较典型的干扰信号源有变频器,可控硅调压电路。现在市面上的电源大多是开关电源,体积小,效率也很高,但是,最大的缺点是高频干扰信号可以长驱直入。而过去的老式电源,里面有个很大体积的变压器,体积大,效率低,但是对于高频干扰信号却可以很有效的抑制。所以,在选择内核电源时,应该选择老式变压器电源。

如果找不到老式变压器电源,可以在开关电源前接一个1:1的隔离变压器,或在内核电源的输入端接共模线圈,用来阻隔高频干扰。

4布局

干扰有2个途径,一是导线传导,二是空间辐射传导。以上的1和3就可以解决导线传导的干扰。对付空间干扰,最有效的办法就是加屏蔽罩,配电柜就是个很好的屏蔽罩。但是,屏蔽罩对于来自内部的干扰却束手无策。由于继电器甚至接触器一般也装配在在配电柜里面,继电器在断开的瞬间会产生一个高频干扰,这个干扰就会通过空间辐射影响PLC的工作。这时候,就要对配电柜内部的布局有一定的要求了,PLC应该尽量远离继电器以及继电器控制的大电流电缆,以减少空间辐射干扰。如果干扰仍然严重,可以考虑用锡纸把PLC包起来,相当于给PLC加一个屏蔽罩。




楼主最近还看过



半梦不醒

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2014年8月28日
发表于:2020-09-29 17:47:00
1楼

空间干扰其实多是变频器一类的玩意儿比较明显

ssgz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 170回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:553
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2020-10-03 18:40:14
2楼

利害,言简意骇。几句话就说的明明白白