1P、1P+N与2P断路器的异同 点击:540 | 回复:1



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-09-11 17:20:51
楼主

1P、1P+N与2P断路器都均用于单相用电回路的控制与保护,那么他们究竟有什么区别,应用效果究竟又有什么不同呢?
 

一、1P、1P+N与2P断路器定义

A、1P断路器 — 单极断路器,具有热脱扣功能,仅能控制火线(相线),模数18mm;

B、1P+N断路器 — 单极+N断路器,同时控制火线、零线,仅火线具有热脱扣功能;模数18mm;

C、2P断路器 — 2极断路器,同时控制火线、零线,均具有热脱扣功能,模数为2*18mm=36mm;
 

二、1P、1P+N与2P断路器的应用

A、1P断路器的应用:总经济成本的角度考虑,如上级断路器具有漏电脱扣功能,且至少进线(或出线的上一级)配备漏电断路器,选用1P断路器即可,但注意检修时须切断上级电源,以防止火线、零线错乱造成事故。

B、1P+N(即DPN)断路器的应用:为避免检修时碰到1P断路器所碰到的问题。

C、2P断路器的应用:对于模数同样为18mm的1P和1P+N的断路器而言,因为空间大小的重要影响,前者在短路事故状态下“极限分断能力”肯定要高于后者。同样的道理,对于一些比较重要场合,如检修与操作频繁或者容易出现故障的用电回路,最好还是选用2P断路器(成本高些)。 


1分不嫌少!


楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-09-12 00:29:46
1楼

220V选用1P+N即可,380才选用2P


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师