接地电阻指接地电流经接地体注入大地时,在土壤中以电流场的形式向远方扩散时所遇到的土壤电阻。工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称接地电阻。与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途划分:防雷接地,防触电静电接地,工作接地,零线重复接地及逻辑接地。
接地电阻的标准规范要求:防雷保护小于等于10欧,交流工作应小于等于4欧,直流工作小于等于4欧;防静电小于等于100欧。共用接地体(联合接地体)不大于1欧。
两线法:要有已知接地良好的地,如PEN等,所测量结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。三线法:要有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
四线法:等同三线法,在低接地电阻测量和消*除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES要单独直接连接到被测地。单钳测量测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。
双钳法:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。
楼主最近还看过