阀门定位器实际使用时常见故障 点击:206 | 回复:0



工控财神爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2020-09-04 14:30:49
楼主

阀门定位器在使用的时候,偶尔会遇到一些不同的故障,或者是对定位器有不同的问题,可以为你作出解答。那下边就为大家介绍下定位器在使用的时候会遇到的一些问题。

1、阀门定位器在管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的高度、宽度不符合施工规范要求。

后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的高度、宽度不符合要求时焊接达不到强度的要求。

措施:焊缝的高度、宽度应按照规范要求焊接。焊接管道对口后,要在一个中心线上,管子不能错口;厚壁管要铲坡口;对口应留间隙。

2、管道直接埋设没有处理的松土和在冻土上,管道支墩位置和间距不当,甚至采用干码砖形式。

后果:管道在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理,有可能是由于支承不稳固。

措施:砖支墩要用水泥砂浆砌筑,保证牢固、完整。管道不得埋设在没有处理的松土和冻土上,支垫要牢靠,支墩间距要符合施工规范要求,不应承受剪切力,特别是管道接口处。

3、建筑结构施工中没有预埋件和预留孔洞,预埋件没做标记和预留孔洞尺寸偏小。

后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。

措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预埋件和预留孔洞,具体参照设计要求和施工规范规定。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师